Всем привет! Прошу не пинать сильно. Облазил весь форум, перечитал много книг (в том числе и поуплярного здесь Хрюкина). Но! Вопрос остается открытым: какие требования предъявляются к вентиляции в помещении для ПОДзарядки СТАРТЕРНЫХ аккумуляторных батарей и какой действующий документ их предъявляет? Сразу скажу что требуется подзаряжать одновременно два камазовских кислотных аккумулятора емкостью 190 Ач каждая (т.е. 380 Ач суммарная), напряжением 12В каждая. Честно говоря, прочитав все ветки и литературу, запутался. Одни пишут, что это помещение категории А со всеми вытекающими. Другие - что это В. И т.д.
Читал "Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей" Тяжпроэлектропроекта от 1974 г., где черным по белому написано что помещение относится к категории А. Читал их же пособие по проектированию электротехнической части (с изм. 2001 года), где они уже относят помещения либо к категории А, либо к категории Д, в зависимости от расчета.
Читал ПУЭ, главу 4.4. НО! ПУЭ предъявляет требования только к стационарным аккумуляторным установкам. Так что ПУЭ в нашем случае не катит.
Далее нашел Нормы пожарной безопасности (НПБ 105-03) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. Там дана четкая формула для расчета помещения на взрыво-пожароопасность. Так вот если при расчете окажется что избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, то это уже не категория А. Также это и не категория Б (т.к. в ней сказано только про пыль, волокна и ЛВЖ). Многие тут писали, что помещение имеет категорию либо категорию А, либо В. Про А все понятно. Категория В указывает на то, что смеси могут ТОЛЬКО гореть. Но ведь водород может не только гореть, он может еще и взрываться. Получается что В тоже не катит. Г - понятно. Получается, что если избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, то помещение для подзарядки АКБ относится к категории Д, впрочем как и описывалось в пособии Тяжпромэлектропроекта. Ну а дальше идем в СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ". Получается, что можно использовать не взрывозащищенное оборудование и т.п. согласно СНиП.
Простите, что много букв, но хочется разобраться окончательно! Прав ли я в своих толкованиях? Или есть какие-то подводные камни? Спасибо!